在很多的餐廳必然會(huì )設置排煙口進行通風設計處理。因為窮排煙系統繁多,很多人都不清楚各種類型之間有什么區別,也就不容易選擇到非常適合自己的產品。針對于此四川不銹鋼風管廠家為您介紹這兩種排煙系統:多葉排煙口與正壓送風口的特點。
多葉排煙口與正壓送風口工作原理及特點:板式排煙口一般應用在走道或防煙前室,無窗房間的排煙系統的排煙口處,可以吊裝在天花板上或安裝在側墻;
多葉排煙口一般安裝于樓梯前室、排煙豎井的墻上,亦可安裝在排煙系統管道側面或風道末端。當排煙風機負擔兩個或兩個以上防煙分區時,排煙風機的排煙量為只**兩個防煙分區同時排煙的風量;
當負擔一個防煙分區的排煙時,排煙風機的排煙量應滿足一個防煙分區的排煙量,且單臺風機小排煙量不應小于7200m/h;選擇排煙風機時,應附加漏風系數10%~20%。
走道一般采用豎向布置的機械排煙系統,房間一般按防煙分區設置機械排煙系統。一個機械排煙系統可以負擔多個防煙分區,但所負擔的防煙分區不宜分布在不同防火分區。如果確需跨越防火分區,需要采取有效的防火措施。
當防火分區的獨立的排煙系統穿越其他防火分區時,應設280℃能自動關閉的防火閥。豎向穿越防火分區時垂直風管應設在管井內,且與垂直風管連接的水平風管應設280℃能自動關閉的防火閥。應合理組織排煙氣流與機械加壓送風的氣流,并盡量考慮與疏散人流方向相反。
當不能達到上述要求時,應**排煙口與附近的安全出口沿走道方向相鄰邊緣之間的小水平距離不應小于1.5m機械排煙系統宜與通風、空氣調節系統分開設置。當有條件利用通風系統進行排煙時,應做好可靠的防火安全措施,并**系統的風量能滿足排煙量要求。
獨立的機械排煙系統完全可以作平時通風換氣使用。車庫宜按每個防煙分區設置獨立排煙系統。每個防煙分區內必須設置排煙口,排煙口應設在頂棚上或靠近頂棚的墻面上,并應在儲煙倉內。排煙口應在該防煙分區的居中位置,并應與附近安全出口沿走道方向相鄰邊緣之間的小水平距離不小于1.50m,排煙口距該防煙分區遠點的水平距離應不超過30m,設在頂棚上的排煙口距可燃物或可燃構件的距離不應小于1.00m,排煙口常閉,并應設手動、自動開啟裝置。手動開啟裝置的操作部位應設置在距地面0.8~1.5m處。
火災時由火災自動報警裝置聯動開啟著火區內的排煙口,排煙口、排煙閥應與排煙風機聯鎖,當任一排煙口或排煙閥開啟時,排煙風機即能啟動。對車庫等處平時排風與火災排煙合用一個風口時,風口可設置成常開型,排煙風機應設置手動和自動開啟裝置。
當發生災情時所設置的排煙口也能啟動,對現場危險降低一點。今天的內容就介紹到這里。感謝您對四川騰輝鋼鐵有限公司的訪問!更多資訊:http://www.coutchim.com/